问:我是煤矿工人,怎么加入组织?
答:点击上方蓝色“煤矿安全知识”
一、漏电原因
由于煤矿井下工作环境特殊,在井下,空间狭小、空气潮湿、条件恶劣、移动性大,加之人员频繁接近,漏电及其危害的机率会明显上升,井下漏电是难免的,漏电产生的原因主要有以下几个方面:
1、供电器材的质量低下,不到服务年限就老化、断裂、脱落、破损,导致漏电频率增高。
2、运行中电气设备受潮或进水,敷设在井下巷道内的电缆绝缘老化或潮气入侵造成相与地之间的绝缘恶化而造成漏电。
3、运行中电缆受到砸、挤、碰等外力的过度作用,使绝缘层产生裂缝,水分浸入,绝缘降低,如运输矿车掉道挤、碰电缆,致使电缆受损严重,绝缘局部破损、脱落,导体外露,造成漏电。
4、真空开关未使用阻容保护,在分断时易产生过电压,使电动机的绝缘瞬间击穿而造成漏电
5、检修电气设备时,由于工作中不慎将工具、材料等金属物遗留在设备内部,造成接地故障。
6、电气设备或电缆过负荷运行,以致损坏绝缘或使绝缘老化。
7、电缆与设备在连接时,由于芯线接头不牢、喇叭口封堵不严,以及接线嘴压板不紧等原因,使之在运行中产生接头松动脱落,而与外壳相连,或者接头发热,烧损绝缘。
8、橡套电缆悬挂方法违反规定,采用铁丝或铜丝悬挂,时间一长就可能漏电。
9、电缆与设备连接时,由于芯线接头不牢,封堵不严,压板不紧,运行或移动时造成接头脱落或松动,使相线与金属外壳直接搭接而漏电。
10、电气设备金属外壳的静电都是用接地线对地释放以降低电位的,如无接地线或接地线安装不良,未构成回路,则会潜伏放电危险;另外,若接地线截面太小,电阻太大,甚至超过了人体电阻约1千欧姆时,人体也会触电。
二、漏电危害
1、引起人身触电伤害事故。当电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,工作人员接触外壳就会导致人身触电事故,此时入地电流的一部分将要从人体流过,其数值大到一定程度就会造成人员伤亡。
2、引起瓦斯、煤尘爆炸。当井下空气中的瓦斯或煤尘达到爆炸浓度范围内,混合气体中氧的浓度大于12%且引火源的能量达到爆炸要求时,漏电产生的电火花将引起瓦斯、煤尘爆炸。
3、引起电雷管超前引爆。当漏电位置处于用电作业附近且漏电电流足以引爆电雷管时,便造成提前起爆。
4、引起跳闸波动电网。当漏电发生时,检漏继电器动作,切断电源.若漏电次数增加,停、送电次数随之增多,这就会使电网或线路经常处在停、送电的波动影响之中,供电质量下降甚至无法正常使用。
5、大量的漏电电流,还可能使绝缘材料发热着火,造成火灾事故。
三、如何查找漏电故障
漏电故障发生后,漏电保护会动作并切断电源,此时不能强行送电,要查明原因,积极处理,故障处理后再送电,严禁出现强行送电或甩保护送电现象。
漏电可分为集中性漏电和分散性漏电两种。
集中性漏电是指电网的某一处或某一点发生漏电,而其它部分对地绝缘仍正常。分散性漏电是指某条线路的整体绝缘水平均降低到安全值以下。
(一)漏电的分类
1、集中性漏电
1)长期的集中性漏电
这种漏电,可能是电网内的某台设备或电缆,由于绝缘击穿或导体碰及外壳所造成。
2)间歇的集中性漏电
这种漏电,大部分发生在电网内某台设备(主要是电动机)或负荷端电缆,由于绝缘击穿或导体碰及外壳,在设备运转时产生漏电;还可能由于针状导体刺入负荷端电缆内产生漏电。
3)瞬间的集中性漏电
这种漏电,主要是由于工作人员或其它物体偶尔触及带电导体或电气设备和电缆的绝缘破裂部分,使之与地相连;还可能操作电气设备时产生对地弧光放电所致。
2、分散性漏电
1)某几条线路及设备的绝缘水平降低所致
2)整个电网的绝缘水平降低所致
(二)漏电的查找方法
发生漏电故障后,将各分路开关分别单独合闸,如发生跳闸或闭锁,为集中性漏电,或不跳闸或不闭锁,但各分路开关全部合上时则跳闸,一般为分散性漏电。
1、集中性漏电的查找方法
1)漏电跳闸后,试合总馈电开关,如能合上,可能是瞬间的集中性漏电。
2)试合总馈电开关,如不能合上,再拉开全部分路开关,试合总馈电开关,如仍不能合上,则漏电点在电源线上,然后用摇表摇测,确实在哪一根相线上。
3)拉开全部分路开关,试合总馈电开关,如能合上,再将各分路开关分别逐个合闸,如在合某一开关时跳闸,则表示此分路有集中性漏电。
2、分散性漏电的查找方法
若电网绝缘水平降低,在尚未发生一相接地时,继电器动作跳闸,可以采取拉开全部分路开关,再将各分路开关分别逐个合闸的办法,并观察检漏继电器的欧姆表指数变化情况,确定是哪一条线路的绝缘水平最低,然后用摇表摇测。检查到某设备或电缆绝缘水平太低时,则应处理或更换。
四、几点工作建议
井下漏电威胁煤矿的安全生产,因此必须采取有效措施预防这类电气事故的发生,结合煤矿的具体情况,应当把握好以下几个方面的工作:
1、下井前对所有设备和电缆的电气绝缘都必须经过严格的检查,凡是不合格的一律禁止下井,做到防患于未然。
2、对运行中的电气设备应定期进行检测,发现绝缘水平不符要求的设备,必须及时退出进行检修,重新鉴定合格后方准下井。
3、井下电缆应悬挂整齐、避免出现挤、压、埋、淋、砸、崩、碰等现象,其铺设地点都必须满足不易被伤害和长时间安全供电的要求。
4、真空开关坚持使用阻容保护。
5、严格按章作业、严格执行停、送电工作票制度,避免因误操作造成失误。同时从安装、检修,调试入手,加强检查,设备在搬迁之后应用摇表测试有无绝缘损坏,以防在搬迁及接线过程中火线碰及接地线。
6、加强各设备、接线盒及电缆巡回检查工作,避免过负荷、发热以致漏电。
五、结束语
只有通过加强机电设备管理,充分认识到漏电保护装置的重要性,通过深入开展矿井质量标准化工作,加强漏电的预防,改变井下供电线路的面貌和供电质量,煤矿井下低压供电线路的漏电故障就会大幅度的减少,就能有力地促进矿井的安全生产,确保井下供电的安全。
作者:淮南矿业集团矿业分公司顾北项目部张贤利
↓↓↓↓↓点下方“阅读原文”开始在煤矿找工作
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇