0引言
继电保护装置与电网安全运行密切相关,它直接影响着人们的正常生活及各行业的正常运行。继电保护误动跳闸将会给电网系统造成严重的损失。因此,剖析继电保护误动跳闸的形成原因,以及采取相应对策防止继电保护误动作刻不容缓。
1继电保护误动跳闸故障的原因
(1)使用的工作电源不合适。继电保护装置能够稳定运行的主要因素就是使用合适的工作电源。然而,有些电网公司为了节省经费,选取价格便宜质量低下的工作电源,结果造成继电保护装置故障,给公司带来更大的损失和影响。无质量保证的工作电源的稳压性能欠缺,容易造成电压值不稳定,出现忽高忽低的现象,破坏继电保护装置的正常运行。此外,不合格的工作电源的纹波系数相对较高,大大降低了继电保护装置的使用年限,增加了继电保护误动跳闸的几率。
(2)电流互感器错误的接线方式。继电保护设备中起主要作用的就是电流互感器。电流互感器接线方式直接关系着继电保护装置的运行情况。由于继电保护的线路错综复杂,电流互感器的接线方式较多,在接线过程中,很有可能出现接线方式错误,这种现象将会严重影响继电保护装置的运行。
(3)内、外部干扰的影响。在继电保护装置运行过程中,内、外部干扰很容易影响到保护装置的运行。在保护装置进行切换接触点过程中会产生一种信号,此信号具有较强的高频电磁,同时,受外界因素影响还可能导致浪涌电压的出现,这些情况对保护装置构成了内、外部的干扰,同样影响着继电保护的运行。
(4)继电保护装置的元件问题。继电保护装置由多种电子元器件构成,要全面了解这些元件的具体使用要求,如温度、湿度等,明确这些要求后才能进行安装,以免影响继电保护装置的功能。对于在检测过程中出现问题或老化的元器件要及时更换,避免造成不必要的影响。
2继电保护误动跳闸故障的实例
为了能够更加深刻的了解继电保护误动跳闸这一故障,本文对某企业继电保护误动跳闸事故案例进行分析,并详细阐述事故的经过和原因。
(1)事故的经过。年10月4日7:20,该企业10KvⅠ段线路过流Ⅰ段保护动作跳闸,工作人员立即对断路器和保护装置进行检查,并未发现异常,又马上对线路进行检查,最后发现故障是由于线路间落鸟导致相间短路致使跳闸。故障点找到后工作人员立即排除,09:02分进行试送电,但试送未成功。
(2)原因分析。通过查阅继电保护装置的动作数据发现事故的动作电流值为8.45A,与计算出的送电冲击电流基本一致,然而继电保护装置设定的过流Ⅰ段的保护定值则为6.8A,不能躲过送电时变压器产生的较大的励磁涌流。所以,过流Ⅰ段保护定值设定偏小是此次故障送电不成功的原因。
(3)处理措施。针对此次事故,工作人员进行了详细的分析,对保护定值进行重新计算,严格按照线路过流的整定原则,确保继电保护装置所设的定值能够满足其灵敏性、速动性、选择性及可靠性的要求,通过更改继电保护装置的保护定值,最后送电成功。
3防止继电保护误动跳闸故障的对策
(1)健全和完善继电保护的管理制度。避免继电保护装置发生误动作跳闸故障最直接、有效的方法就是具有全套的继电保护管理制度。健全的管理制度对工作人员的操作行为具有监督作用,大大降低违规行为的发生,在很大程度上,减少了工作人员因误操作而引起的故障现象。此外,行之有效的管理制度能够做到惩处有理有据,高标准,严要求,责任体系明确到人、到位,使操作人员自觉的认真工作,保持良好的工作习惯,避免了继电保护装置故障现象的发生。
(2)提高工作人员的综合水平。防止继电保护误动的关键还在于工作人员。在工作过程中,由于操作人员的微小错误都可能使继电保护误动跳闸,因此为避免工作中出现此类情况,就要对工作人员的综合水平严格要求,一方面工作人员要有过硬的技能,明确所操作的各个环节中装置、线路的分布情况;另一方面工作人员要有良好的工作态度,认真负责自己的本职工作,仔细检查任何可能出现错误的地方。只有提高了工作人员的综合素质,才能有效的避免故障的发生。
(3)制定周密的工作计划。由于继电保护设备需要长时间的不间断的工作,这就需要有计划的进行检查、检修工作,定期的对装置中的每个子系统的元器件进行检查,发现元件老化或者有问题的元件要及时处理更换,避免因未发现元件问题而影响继电保护装置的运行。因此,制定周密完善的工作计划,确保装置的元件安全无损,是防止继电保护误动跳闸的有效对策。
(4)严格设定保护定值。保护定值设定的正确与否直接影响着电网的安全运行情况。在进行保护定值的设定时,必须严格按照整定的原则,防止定值偏大或偏小,确保继电保护装置安全运行。过流Ⅰ段属于无时限速段保护,其整定值要按照避开变压器产生的励磁涌流并且对线路末端发生的三相短路能够起到保护作用的原则整定;过流Ⅱ段属于有时间限制的保护,其整定值要按照在最小运行方式下,线路末端发生两相短路时能够起到保护作用的原则整定,时间要避开变压器励磁涌流的时间,通常情况下设为0.1S整定;过流Ⅲ段整定是在所有负荷运行的情况下,躲过最大电机启动时的电流和时间的原则,确保电网的安全运行。
4结论
继电保护装置具有多个子系统构成,导致其故障的原因也复杂多样,在分析其跳闸成因时,需要准确定位,全面了解故障发生的过程,总结经验,尽可能全面的找出故障原因,并及时采取相应的解决对策。同时,及时检查更换装置的元器件,使继电保护装置能够安全稳定的运行。
了解更多设备管理活动请